    UPS蓄电池配置的计算方法
    来源:广东电源    发布时间:2013-08-27    浏览:
    UPS—Uninterruptible Power System 是不间断电源系统的简称。作用是提供不间断的稳定可靠的交流电源,在市电中断(停电)时UPS之所以能不间断的供电原因是有蓄电池储能。所能供电时间的长短由蓄电池的容量大小决定。现将UPS蓄电池配置的计算方法介绍如下:
     
      一、 下列因素影响备用时间
     
      1、负载总功率P总(W),考虑到UPS的功率因数,在计算时可直接以P总的伏安(VA)为单位计算。
     
      2、V低是蓄电池放电后的终止电压(V),2V电池V低=1.7V; 12V电池V低=10.2V
     
      3、V浮是蓄电池的浮充电压(V),2V电池V浮=2.3V;12V电池V浮=13.8V
     
      4、Kh为电池容量换算系数(Ct/C10),10Hr放电率为1,5Hr放电率0.9,3Hr放电率为0.75,1Hr放电率为0.62
     
      5、I为电池工作电流(A),T为连续放电时间(H),V为UPS外接电池的直流供电电压(V)
     
      二、 计算方法
     
      1、12V单体电池的数量N:N=V÷12 2V单体电池的数量为6N
     
      2、电池工作电流I:I=P总÷V
     
      3、实际电池容量C:C=I×T÷Kh
     
      例如:功率为1KVA的电源备用时间4小时,选择某品牌UPS内置电池的电压V=36V,则:
     
      N=36V÷12V=3节
     
      I=1000VA÷36V=28A
     
      C=28A×4H÷0.9=124AH
     
      电池的配量可选用100AH一组3节,或65AH二组6节,选用的结果有偏离,这要看用户的需求和成本的考虑.
     
      注:12V蓄电池常用容量规格为7Ah、17Ah、24Ah、38Ah、65Ah、100Ah、200Ah等。