       当前位置:主页 > 技术文档 >
     
    iTrust UH31系列UPS系统10/15/20kVA 用户手册
    来源:广东电源    发布时间:2014-08-11    浏览:
    iTrust UH31系列UPS系统10/15/20kVA
    用户手册
     
    资料版本    V1.4
    归档时间    2009-01-12
    BOM 编码    31010462
     
     
    艾默生网络能源有限公司为客户提供全方位的技术支持,用户可与就近的艾默生网络能源有限公司办事处或客户服务中心联系,也可直接与公司总部联系。
     
    艾默生网络能源有限公司
    版权所有,保留一切权利。内容如有改动,恕不另行通知。
    安全须知
    禁止事项
    1.电源设备内部有高压,非本公司或本公司授权的技术人员,请勿擅自打开机箱盖,否则会有触电的危险,同时失去保修资格。
    2.应用于下述负载设备前,务请事先与经销商讨论;其应用、设置、管理和维护等等必须有特别的考虑和设计:
    • 与病人生命有直接关联的医疗仪器上;
    • 电梯等有可能危及人身安全的设备;
    • 类似于上述的设备。
    3.电池严禁置于火中,以免爆炸。
    安全注意事项
    1. 源一般连接有电池,即使在未接交流市电的情况下,其输出端仍可能会有电压存在。
    2. 当UPS需要移动或重新配线时,必须保证UPS完全停机,市电输入、电池输入的空开断开。否则输出仍可能有电,有触电的危险。
    3. 为确保用户的人身安全,本系列电源产品必须有良好的接地保护,在使用之前首先要可靠接地。
    4. 使用环境及保存方法对本产品的使用寿命及故障率有一定影响,因此,请注意避免长期在下列工作环境中使用:
    • 超出技术指标规定(温度0℃~40℃,相对湿度5%~95%)的高、低温和潮湿场所;
    • 有阳光直射的场所;
    • 靠近热源的场所,外接的电池受热会加速自放电;
    • 密闭的场所;
    • 有振动、易受撞的场所;
    • 有粉尘、腐蚀性物质、盐份和可燃性气体的场所。
    1. 请保持进、排气孔的通畅。进、排气孔的通风不畅会导致UPS内部的温度升高,使机器中元器件的寿命缩短,从而影响整机寿命。
    2. 液体或其他外来物体绝对不允许进入电源机箱内。
    3. 万一周围起火,请使用干粉灭火器,若使用液体灭火器会有触电危险。
    4. 电池的寿命随环境温度的升高而缩短。定期更换电池可保证UPS工作正常,且可维持足够的后备时间。更换电池必须由授权技术人员执行。
    5. 如果长时间放置不使用,必须将UPS存放在干燥环境中,主机(不带电池)的存贮温度范围:-40℃~+70℃。
    6. 电池的安装和保养维护都应由接受过相关培训的人员执行。
    7. 安装和使用前必须检验电池外观。如果包装破损,电池端子有脏污、腐蚀、生锈或外壳有破裂、变形、漏液等现象,应以新品更换。否则可能造成电池容量降低、漏电、起火等事故。
    8. 蓄电池的连接必须保证牢固可靠。连接完成后,所有接线端子和电池间连接都需要校正,应满足电池厂家提供的说明资料或用户手册中对力矩的要求。所有接线端子和电池间连接每年应至少检查紧固一次。否则可能引起火灾!
    9. 将电池打开,电解液会对皮肤和眼睛造成伤害。操作蓄电池时必须使用护目镜、橡胶手套和围裙等个人防护用品。如果不小心接触到电解液,应立即用大量的清水进行清洗并去医院检查。
    10. 勿在蓄电池的正、负极端子间直接连接任何导体。操作电池时需取下身上的戒指、手表、项链、手镯及其它金属饰物,并且确定所使用之工具如扳手等均以绝缘体包覆。
    11. 使用多组蓄电池时,要先串联,再并联。每连接一组电池都要测量总电压,确保总电压和极性无误,方可进行下一步骤。设备安装尚未完成前,请勿闭合电池开关。
    12. 电源长期停用情况下,建议每3个月接上交流电源12小时以上,以避免电池因为长期不用而损坏。
    13. 蓄电池到了寿命末期内部可能发生短路、电解液的枯竭或正极板栅腐蚀等故障。如果在这种状态下继续使用,蓄电池会有发生热失控/鼓胀和漏液的可能,请在成为这种状态前更换蓄电池。
    14. 更换的电池请遵守当地相关法律法规的规定处理。
    15. 第一章  产品介绍

      1.1  产品用途

      iTrust三进单出系列UPS为您的精密仪器设备提供可靠、优质的交流电源,适用于各级计算机中心、网络管理中心、通信系统、自动控制系统、精密仪器设备等等。

      1.2  产品分类

      “iTrust”三进单出系列UPS包含有输出容量为10kVA、15kVA、20kVA的UPS产品,如下表:
      容量 10kVA  15kVA 20kVA
      型号 UH31-0100L UH31-0150L UH31-0200L
      说明 电池组外接 电池组外接 电池组外接
       

      1.3  系统工作原理图

      系统可以单机运行,也可以双机主从备份运行以增加系统可靠性。

      图1-1  单机运行系统

      图1-2  双机主从备份系统

      1.4  特性简介

      “iTrust”系列三进单出10kVA/15kVA/20kVA UPS是艾默生网络能源有限公司新近推出的一种先进的智能化在线式正弦波不间断电源系统。
      • 系统采用高频链双变换拓扑结构,输入功率因数高,输入电压范围宽,输出不受电网干扰;
      • 三相交流输入在缺一相或缺两相或欠压状态下时通过先进的功率智能管理功能可持续稳定工作,最大限度适应我国电网环境;
      • 运用先进的DSP全数字控制技术,系统稳定度高,具备自我保护和故障诊断能力;
      • 拥有极强的智能化电池管理功能,延长电池使用寿命;
      • 面板操作界面采用LCD和LED双重显示,使用户更直观地了解系统工作状态和运行参数(如:输入/输出电压和频率,负载大小,电池容量,机内温度等);
      • 配合艾默生网络能源有限公司的电源监控软件,可实现完善的电源网络管理功能;
      • 系统装有维修旁路开关,可实现在线维修,确保维修期间负载供电不中断;
      • 系统具有ECO供电模式,用户若选择此方式供电,可最大程度的节省能源。

      1.5  安装及操作界面

      UPS的安装接口集中在后面板上,操作接口集中在前面板和LCD显示面板上。

      1.5.1  外观图示


      图1-3  整机外观图

      图1-4  前面板
      • 注意
      1.UPS尾部把手只能用手推拉,不可用手向上提,否则将损坏UPS。
      2.UPS机箱底部设有两个可伸缩的固定架,必要时可拉出增加设备的稳定性。
       

      1.5.2  LCD面板说明

      详见附录一。

      1.5.3  前面板部件说明

      市电开关 用于控制UPS市电输入。
      10kVA采用3极63A/250Vac 断路器;
      15/20kVA采用3极100A/250Vac断路器
      旁路开关 用于控制UPS旁路输入。
      10kVA采用80A/250Vac断路器;
      15/20kVA采用125A/250Vac断路器
      维修开关 用于在线维修时,确保用户负载不断电,非专业维护人员切勿随意拨动此开关
      前面板进风口 用于UPS散热进风
       

      1.5.4  后面板部件说明


      图1-5  后面板
       