    UPS电源输出端反复接地能用吗?
    来源:广东电源    发布时间:2013-11-14    浏览:
    UPS作为IT设备的电源,其输出端是否可以做重复接地,要根据供电系统的接地形式综合考虑。
    1-问题产生的原因
    UPS所带负载三相;P能平衡,造成中性点漂移
    三相输出UPS的负荷很难平衡,原因是设计或施工时,很难准确判断今后的使用情况, 即使设计或施工时做到了三相平衡,设备运行时也不可能达到三相平衡,原因是每台服务器 的负荷率不同,并且经常变化,有的服务器负荷率为10%,有的服务器负荷率为30%或90%,永远不可能达到三相平衡。带来的结果是N线中有大量的不平衡电流,导致中性点 漂移。
    设备对“零地”电压有限制
    “零地”电压就是中性线与PE线之间的电位差,服务器等IT设备对“零地”电压的限值是1~2V。“零地”电压产生的原因是N线中存在电流,根据实际测量,N线中的电流往往等于或大于相线中的电流,因此《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)中规 定:中性线截面积不应小于相线截面积。N线中的电流除上述所说的三相不平衡电流外,还 包含大量的谐波电流。谐波电流的产生有两方面的原因:一是所带IT设备为非线性设 备,非线性设备在运行过程中产生大量谐波电流;二是UPS本身属于开关电源设备,在运行过程中也产生谐波电流。
    为了解决“中性点漂移”和“零地电压”的问题,有些数据丰心在UPS安装完@后, 将N线与PE线直接短接,做重复接地,这样做也是有规范依据的。国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)中规定:“不间断电源输出端的中性线(N极), 必须与接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。”但是,是否在任何情况下都可 以这样做呢?答案是否定的。